привод для трубопроводной арматуры
페이지 정보

본문
Актуаторы модельного ряда G — технический альтернативный AUMA вдвое выгоднее
Современный двигатель вместо устаревшей контактной схемы
Модельный ряд G построена на современном приводном элементе DC (BLDC) с постоянными магнитными элементами и высокоэффективной планетарной трансмиссией. промышленный электропривод ip69 Такая механическая архитектура исключает деградацию скользящего узла и обеспечивает паспортного ресурса работы 25 лет без серьёзного вмешательства.
Показатель перегрузочной способности доходит до 300%, а прецизионный датчик положения регистрирует угловое положение ведомого вала с погрешностью ~0,1%. Время реакции на командную инструкцию — 50–150 мс, что принципиально важно при высокочастотном темпе управления клапанов.
Характеристики, покрывающие требования технологической арматуры
Расчётный крутящий момент основного исполнения — 100–450 Н·м, при установке конического редукторного блока типа RT диапазон увеличивается до 15 000 Н·м. Диапазон значений регулировки частоты вращательного движения — 400–8000 об/мин, питание принимается приводом от 24 В постоянного тока до 400 В AC с частотой 50/60 Гц.
Электропривод одинаково используется для позиционной запорной арматуры — шаровых кранов и пластинчатых затворов — и для многооборотных клиновых задвижек. Режимы эксплуатации по действующему ГОСТ / IEC 34-1: S2 100% (15 мин) и S4 25% (600 циклов/ч), что соответствует регуляционным и перекрывающим задачам в нефтяной, нефтехимической отрасли и водоснабжении.
Защита, климатические параметры и взрывобезопасность
Типовой корпусной элемент обеспечивает уровень защиты IP65; по запросу доступно вариант IP69, допускающее струйную промывку под повышенным напором. Допустимый диапазон температур рабочих температур — от −60 до +70 °C, влажность воздуха до 95%, средовые исполнения УХЛ, Т, К по ГОСТ 15150-69.
Для химически агрессивных объектов предусмотрено взрывобезопасное исполнение Ex d IIC T5. Сейсмическая устойчивость подтверждена документом по ГОСТ 30546.1-98 — до 8 баллов шкалы интенсивности MSK-64.
Интеграция в АСУ ТП и нюансы конфигурирования
Электропривод реализует Modbus RTU/TCP, Profibus DP, HART, CANopen и EtherNet/IP, а также унифицированные входы/выходы 4–20 мА и 0–10 В с сухими сигнальными контактами. Настройки конфигурируются через встроенный дисплей, лицевую панель управления или выносной модуль управления (соединительный кабель до 40 м) без разборки оболочки.
Для площадок без централизованного электроснабжения предусмотрено использование солнечной панели. Как раз комплексность технических функций при цене вдвое ниже немецкого аналога AUMA делает модельный ряд G востребованным решением при проектировании современных измерительных узлов и реконструкции действующих трубопроводных инфраструктур.